| -- 作者:都市上班族 -- 發布時間:2005/11/22 8:00:50 -- [求助]遠動的數字數據如何從通信機房到遠動機房 我們現在新上的遠動設備要求使用數字通道,我們可以使用PCM的V.24通道為遠動傳輸數據,但是問題從我們通信機房的PCM下來,到遠動機房距離大約有150米,請問可以采用什么方式將信號引過去,我聽遠動的人說他們那邊的接口是RS232,是不是還需要轉換,而且RS232的傳輸距離大約是15米,能傳輸過去嗎?哪位使用過這種情況,是如何解決的?請賜教。 |
| -- 作者:新月彎刀 -- 發布時間:2005/11/22 8:25:32 -- 64K傳輸的可以直接用屏蔽電纜,距離可以達到700米左右,V.24通道傳輸應該可以采用光電轉換器進行轉換即可。請高手賜教。 |
| -- 作者:zz -- 發布時間:2005/11/25 13:00:00 -- 有道理
|
| -- 作者:侯賽因 -- 發布時間:2005/12/21 11:15:45 -- RS232轉光纖,光纖轉V.24應該可行。 |
| -- 作者:季向兵 -- 發布時間:2006/2/16 15:07:03 -- 要解決這個問題請聯系我! 季向兵:13852714676,QQ:105073668 |
| -- 作者:紫光東升 -- 發布時間:2006/3/2 11:02:31 -- 只有150米,好像使用光纖有些造價太高,市場上有很多類似的長線驅動器,而且,如果使用rs485接口的話,1000米也可以傳到阿 |
| -- 作者:鴿子情緣 -- 發布時間:2006/8/28 9:39:04 -- 用光纖是浪費呀... |
| -- 作者:月夜繁星 -- 發布時間:2006/9/7 16:35:44 -- 用光纖是有點造價高,但是它的可靠性高。 |
| -- 作者:瀟湘煙雨 -- 發布時間:2006/10/3 16:09:29 -- 150米還用光纜!奢侈!
|
| -- 作者:紫風 -- 發布時間:2006/10/4 16:25:07 -- 使用一對PCM,全部采用v.24卡板呢? |
| -- 作者:IEC104 -- 發布時間:2006/11/12 0:00:02 -- 如果你的PCM有RJ45接口的話,直接用五類雙絞線引至遠動設備,在遠動設備前加一個RJ45轉RS232接口就行。。。。 |
| -- 作者:阿里 -- 發布時間:2006/11/12 22:32:14 -- 232轉485,簡單易行實用加便宜維護簡便 |
| -- 作者:新月彎刀 -- 發布時間:2006/11/12 22:45:27 -- 以下是引用阿里在2006-11-12 22:32:14的發言: 232轉485,簡單易行實用加便宜維護簡便 有道理。
|
| -- 作者:IEC104 -- 發布時間:2006/11/12 23:17:39 -- 個人感覺主要是看PCM提供什么接口,如果PCM提供485,那當然好,但是PCM一般都是RJ45和光接口,那最好是用RJ45轉232了。。。 |
| -- 作者:客人 -- 發布時間:2006/11/13 13:13:10 -- 看 |
| -- 作者:阿里 -- 發布時間:2006/11/13 13:21:18 -- 樓主說了“我們可以使用PCM的V.24通道為遠動傳輸數據” 所以:pcm端v.24轉485,對端485轉232。簡單。 一般rs232是pcm數字接口的標配,RJ45和光接口也許要另外定制板卡。 [此貼子已經被作者于2006-11-13 13:22:18編輯過]
|
| -- 作者:IEC104 -- 發布時間:2006/11/14 10:31:10 -- 哈哈。。。斑竹還是厲害。。。 |
| -- 作者:漢江 -- 發布時間:2007/4/26 21:00:42 -- ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| -- 作者:北方飛俠 -- 發布時間:2007/8/16 15:56:26 -- ![]() ![]()
|
| -- 作者:書生意氣 -- 發布時間:2007/8/16 20:55:11 -- 距離近干擾小的話用232,一般15米之內可行。距離遠用422,一般1000米之內可行(100kbps)。也不是不可以用光纖,現在變電站里繼保裝置和中央信號屏之間都用多模光纖通信。話說回來還是像阿里說的那樣看PCM的接口 |
| -- 作者:新月彎刀 -- 發布時間:2008/5/7 13:55:41 -- 可以用遠端模塊啊。。 |
| -- 作者:南海電力 -- 發布時間:2008/9/23 22:45:24 -- 接口轉換最方便了吧 |